MD "FORTUNE-M2".
zed134Дата: Среда, 22.11.2017, 13:40 | Сообщение # 3736
Полковник
Группа: Участники
Сообщений: 155
Репутация: 10
Статус: Offline
yes Ещё. К земляной точке (собираются, т.ск. в кучку) припаиваются экраны или оплётки кабеля (через контакты штеккера) и экран датчика.

Сообщение отредактировал zed134 - Среда, 22.11.2017, 13:41
 
GrAndДата: Четверг, 23.11.2017, 16:57 | Сообщение # 3737
Сержант
Группа: Участники
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Граждане добрый день! У меня такой вопрос: при отключенном датчике в меню настройки фазы не стабильное число, то показывает единичку то ноль, и так постоянно. Как его утихомирить, подскажите пожалуйста. Благодарю за ответ.

P\S
Плата чистая, залипух, непропаев нет, флюс тщательно отмыт.
 
ANGELJTДата: Четверг, 23.11.2017, 18:17 | Сообщение # 3738
Генерал-лейтенант
Группа: Участники
Сообщений: 709
Репутация: 23
Статус: Offline
Для начала уйти туда, где нет посторонних помех.
 
GrAndДата: Четверг, 23.11.2017, 18:27 | Сообщение # 3739
Сержант
Группа: Участники
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Да отходил уже в поле, тоже самое.
 
ANGELJTДата: Четверг, 23.11.2017, 18:41 | Сообщение # 3740
Генерал-лейтенант
Группа: Участники
Сообщений: 709
Репутация: 23
Статус: Offline
А оно вам вообще мешает как-то?
 
GrAndДата: Четверг, 23.11.2017, 18:48 | Сообщение # 3741
Сержант
Группа: Участники
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
От етого мне кажется балаболит прибор, даже с датчиком.
 
petry4elloДата: Четверг, 23.11.2017, 18:55 | Сообщение # 3742
Полковник
Группа: Участники
Сообщений: 206
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата GrAnd ()
P\S
Плата чистая, залипух, непропаев нет, флюс тщательно отмыт

Правильно собранная плата работает хорошо и не будет глюков как у вас.Ищите лучше косяк
 
vladimir_vДата: Четверг, 23.11.2017, 19:07 | Сообщение # 3743
Генерал-лейтенант
Группа: Участники
Сообщений: 529
Репутация: 35
Статус: Offline
GrAnd, Как ведет себя прибор в рабочем режиме при отключенной катушке , сенсом 00 и фильтром
помех 0? Включите рабочий режим с этими максимальными настройками, ложных срабатываний не
должно быть , ну разве что раз-два в минуту пикнет.Пройдитесь пальцем по контактам разъема,
прибор сразу затихает или заводится и есть ложники?


Сообщение отредактировал vladimir_v - Четверг, 23.11.2017, 19:17
 
GrAndДата: Четверг, 23.11.2017, 19:16 | Сообщение # 3744
Сержант
Группа: Участники
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
vladimir_v, постоянно сигналит +47
 
vladimir_vДата: Четверг, 23.11.2017, 19:19 | Сообщение # 3745
Генерал-лейтенант
Группа: Участники
Сообщений: 529
Репутация: 35
Статус: Offline
И в поле тоже +47? Выйдите на улице попробуйте

Сообщение отредактировал vladimir_v - Четверг, 23.11.2017, 19:23
 
GrAndДата: Четверг, 23.11.2017, 19:24 | Сообщение # 3746
Сержант
Группа: Участники
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
В поле с такими настройками не испытывал.
 
vladimir_vДата: Четверг, 23.11.2017, 19:28 | Сообщение # 3747
Генерал-лейтенант
Группа: Участники
Сообщений: 529
Репутация: 35
Статус: Offline
Перечитайте мои сообщения, я их редактировал
Надо выяснить внутренняя это помеха(из прибора) или внешняя


Сообщение отредактировал vladimir_v - Четверг, 23.11.2017, 19:33
 
GrAndДата: Четверг, 23.11.2017, 19:49 | Сообщение # 3748
Сержант
Группа: Участники
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Вышел на улицу- то же самое, при касании пальцем разъема меняется число VDI, и все время в плюсе.
 
vladimir_vДата: Четверг, 23.11.2017, 20:08 | Сообщение # 3749
Генерал-лейтенант
Группа: Участники
Сообщений: 529
Репутация: 35
Статус: Offline
Косяк где то закрался. Еще раз внимательно проверяйте номиналы всех деталей и их пайку.
Попробуйте без дисплея, может помеху давать. Искать неисправность надо при питании от аккумов без преобразователей
 
GrAndДата: Четверг, 23.11.2017, 20:20 | Сообщение # 3750
Сержант
Группа: Участники
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Дисплей снимал, питание два аккумулятора 18650, все детали перед установкой проверял тестером, в обвязке ОУ AD8608 все компоненты 1%-е кроме нескольких кондеров металлопленочных ,у них 5-10%.
А может быть AD8608 не совсем качевственная?
 